Форум по альтернативной энергетике: СК на тепловых трубках в системах с ЕЦ - Форум по альтернативной энергетике

Перейти к содержимому

Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

СК на тепловых трубках в системах с ЕЦ Применение СК в системах с естественной циркуляцией теплоносителя

#1 Пользователь офлайн   lt654 

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2
  • Регистрация: 10 Январь 10

Отправлено 10 Январь 2010 - 11:42

Проектирую СО + ГВС, открытая система с ЕЦ, СК + ТТ котёл.

Схема приаттачена.

Бойлер ГВС предполагается самодельный, по принципу труба в трубе. Внутренняя труба d40, наружная d300-350. L=1200-1500.

Вопрос:

Будет ли циркуляция в цепи бойлера и СК, если теплосъемная трубка СК (AD) и внутренняя труба бойлера (BC) на разных высотах, но практически параллельны? И в каком направлении будет циркуляция?

Прикрепленные файлы


-1

#2 Пользователь офлайн   tashkent 

  • Пользователь
  • Группа: Модераторы
  • Сообщений: 29
  • Регистрация: 11 Ноябрь 09

Отправлено 14 Январь 2010 - 09:35

Расстояние между теплообменником солнечного коллектора (СК) и теплообменником системы ГВС должно быть не более 40см.
Естественная циркуляция скорей всего будет, поскольку при прохождении потока по теплообменнику СК градиент температуры растет – поскольку каждая последующая тепловая трубка повышает температуру потока на свой потенциал, таким образом, «опрокидывание» системы маловероятно даже при параллельной установки СК относительно земли. Для того чтобы исключить неопределенность в таких случаях, как правило, СК устанавливают под углом относительно площадки, на которую идет установка (при монтаже на крышу одну сторону, выход из СК подымают относительно входа).
!!! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
При монтаже и проектировке гелио системы (ГС) вы должны отдавать себе отчет в том, что скорость протока достаточно небольшая, поскольку зависит от разности давлений горячей и холодной воды, что в свою очередь вызвано уменьшением плотности горячей воды, поэтому в солнечный день при использовании вакуумного солнечного коллектора с естественной циркуляцией очень вероятно вход солнечного коллектора в режим стагнации – то есть на коротком промежутке СК закипание воды, что в свою очередь приведет к нарушению циркуляции.
Все вышесказанное является исключительно моим личным мнением, которое я никому не собираюсь навязывать, но всегда готов отстаивать!
2

#3 Пользователь офлайн   lt654 

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2
  • Регистрация: 10 Январь 10

Отправлено 15 Январь 2010 - 23:18

Просмотр сообщенияtashkent (14 Январь 2010 - 09:35) писал:



Спасибо за ответ.

Цитата

Расстояние между теплообменником солнечного коллектора (СК) и теплообменником системы ГВС должно быть не более 40см.


А чем обусловлено такое расстояние?

Цитата

Для того чтобы исключить неопределенность в таких случаях, как правило, СК устанавливают под углом относительно площадки, на которую идет установка (при монтаже на крышу одну сторону, выход из СК подымают относительно входа).


Есть ли рекомендация каким сделать этот угол наклона?

Цитата

При монтаже и проектировке гелио системы (ГС) вы должны отдавать себе отчет в том, что скорость протока достаточно небольшая, поскольку зависит от разности давлений горячей и холодной воды, что в свою очередь вызвано уменьшением плотности горячей воды, поэтому в солнечный день при использовании вакуумного солнечного коллектора с естественной циркуляцией очень вероятно вход солнечного коллектора в режим стагнации – то есть на коротком промежутке СК закипание воды, что в свою очередь приведет к нарушению циркуляции.


Есть ли какие способы уменьшить вероятность стагнации при ЕЦ в данном случае?
0

#4 Пользователь офлайн   tashkent 

  • Пользователь
  • Группа: Модераторы
  • Сообщений: 29
  • Регистрация: 11 Ноябрь 09

Отправлено 17 Январь 2010 - 21:32

Просмотр сообщенияlt654 (15 Январь 2010 - 23:18) писал:

Спасибо за ответ.

А чем обусловлено такое расстояние?



законами физики :) и мировым опытом установки коллекторов с ЕЦ

Просмотр сообщенияlt654 (15 Январь 2010 - 23:18) писал:

Есть ли рекомендация каким сделать этот угол наклона?


вполне устроит 30 град.

Просмотр сообщенияlt654 (15 Январь 2010 - 23:18) писал:

Есть ли какие способы уменьшить вероятность стагнации при ЕЦ в данном случае?

возможны 2 варианта:
- уменьшение абсорбционной площади, достигается затенением коллектора
- увеличение потока через теплообменник, достигается путем установки циркуляционного насоса
(но как Вы понимаете и в первом и во втором случае нужен электропривод, причем дешевле конечно установка насоса с термореле)
Все вышесказанное является исключительно моим личным мнением, которое я никому не собираюсь навязывать, но всегда готов отстаивать!